当前位置: 返回首页 > 行业动态 > 常见问题 >

电磁脉冲阀对环境的注意事项

电磁脉冲阀对使用环境的要求指受电磁或气动等先导阀的控制,能在瞬间启闭高压气源产生脉冲的膜片阀.电磁脉冲阀对介质的特性,管道参数,环境条件,电源条件,控制的精度都有的要求。

电磁脉冲阀对使用环境的要求指受电磁或气动等先导阀的控制,能在瞬间启闭高压气源产生脉冲的膜片阀.电磁脉冲阀对介质的特性,管道参数,环境条件,电源条件,控制的精度都有的要求。
一、介质特性
1.质气,液态或混合状态分别选用不同品种的电磁阀,例ZQDF用于空气,ZQDF—Y用于液体, ZQDF—2(或-3)用于蒸汽,否则易引起误动作。ZDF系列多功能电磁阀则可通通于气.液体。   好订时告明介质状态,安装用户就不必再调式。
2.介质温度不同规格产品,否则线圈会烧掉,密封件老化,严重影响寿命。
3.介质粘度,通常在50cSt以下。若超过此值,通径大于15mm用ZDF系列多功能电磁阀作订货。通径小于15mm订高粘度电磁阀。
4.介质清洁度不高时都应在电磁阀前配装反冲过滤阀,压力低时尚可选用直动膜片式电磁阀作例如CD—P。
5.介质若是定向流通,且不允许倒流ZDF—N和ZQDF—N单需用双向流通,请作要求提出。
6.介质温度应选在电磁阀允许范围之内。
二.管道参数
1.根据介质流向要求及管道连接方式选择阀门通口及型号。例如,用于一条管道向两条管道切换的,小通径的选CA5和Z3F,中等或大通径请选ZDF—Z1/2。又如控制两条管道汇流的,请选ZDF—Z2/1等。
2.根据流量和阀门Kv值选定公称通径,也可选同管道内径。请注意有的厂家未标有Kv值,往往阀孔尺寸小于接口管径,切不可贪图价低而误事。
2.工作压差   低工作压差在0.04Mpa以上是可选用间接先导式;   低工作压差接近或小于零的选用直动式或分步直接式。
三、环境条件
1.环境的   高和   低温度应选在允许范围之内,如有超差需作订货提出。
2.环境中相对湿度高及有水滴雨淋等场合,应选电磁阀。
3.环境中经常有振动,颠簸和冲击等场合应选品种,例如船用电磁阀。
4.在有腐蚀性或爆炸性环境中的使用应优先根据   性要求选用耐发蚀。
5.环境空间若受限制,请选用多功能电磁阀,因其省去了旁路及三只手动阀且便于在线维修。
四、电源条件
1.根据供电电源种类,分别选用交流和直流电磁阀。一般来说交流电源取用方便。
2.电压规格用尽量优先选用AC220V、DC24V。
3.电源电压波动通常交流选用+%10%.-15%,直流允许±%10左右,如若超差,须采取稳压措施或提出订货要求。
4.应根据电源容量选择额定电流和消耗功率。须注意交流起动时VA值较高,在容量不足时应优先选用间接导式电磁阀。